试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016 2014)第8.1.6 条,消防水泵房的设置应符合下列规定:①单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;选项A正确;

③疏散门应直通室外或安全出口。常负压燃气锅炉可设在地下二层或屋顶上,设在屋顶上时,距安全出口距离大于6m,故C选项做法正确。

第5.4.9  时应在条规定:歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧院、电影院)的布置应符合下列规定:确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m。选项D正确。

第5.4.4 条规定:幼儿场所设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。儿童场所不应设置在一二级耐火等级的三层以上的楼层,故B错误。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0