试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P317
2018版教材P312

火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。故A错误。

选项B,导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所的管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。故B正确:

选项C,金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口(C选项在这种情况下是错的);在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母(C选项在这种情况下是对的)。因为C没有说清楚前提条件,故C错误;

选项D同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。故D错误。

有人说:D选项没打全,望补齐;好多题比书少了一句,半句就算错。

答:题说的明显是错的,难道我们能指望零线和火线是一样颜色吗?


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0