试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版

选项A,详见火灾报警自动报警系统设计规范GB50116-2013:6.3.2:“当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志”,故A正确:

选项B,6.6.2:“壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m”,B选项等于.2.2m,故B错误:

选项C,详见规范6.1.3:“火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时!其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m”,故C正确:

选项D,详见规范6.7.4.4:“电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m”,故D正确。

【系统解析2】: 下载离线版
 