【解析】:
下载离线版
选项A,详见《汽车库》8.2.1:除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设排烟系统,并应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。故A正确:
选项B正确,防烟楼梯间及其前室应该设置防烟设施;
选项C表述不准确,建筑高度≤50m的公共建筑、工业建筑:建筑高度≤100m的住宅建筑可以采用自然排烟方式:建筑高度>50m的公共建筑、工业建筑;建筑高度>100m的住宅建筑:
选项D,对于多层建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式,故D正确。