详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.2.1:符合下列条件,消防给水系统应分区供水:1.系统工作压力大于2.40MPa,故A正确。
2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa,故C正确。
3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。故D正确。
有人说:静压大于1mp,动压肯定也大于1mp所以bc都对
答:不一定;