【解析】:
下载离线版
选项A、B、C,D,详见《建规》8.2.1:“下列场所宜设置室内消火栓系统:
1.建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库:故A正确:2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;故B正确;
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火拴系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火拴箱的DN65的室内消火拴。
3.体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑:
4.特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑:故C错误;
5.建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑”,故D正确:
选项E,详见《汽车库防火规范》7.1.1:“汽车库、修车库、停车场应设置消防给水系统”,及《汽车库防火规范》7.1.2:“符合下列条件之一的汽车库、修车库、停车场,可不设置消防给水系统:
1.耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库:2.耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库:3.停车数量不大于5辆的停车场”,故E错误。