试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版

选项A,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5:“消防电梯前室应设置室内消火裣,并应计入消火栓使用数量”。故A正确:

选项B,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.7.1:“室内消火拴应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置”。故B正确;

选项C,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12.1:“消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa:当大于0.70MPa时必须设置减压装置”。“应”和“不应”一个级别,“必须”比“应”高一个级别,故C正确;

选项D,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19:“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”。故D错误。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表: