【解析】:
下载离线版
该建筑建筑高度为15×4=60m,为一类高层公共建筑,体积为3000×4×15=180000m3,
详见《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2可知,其室外消火栓设计流量为40L/s,至少需要设置3个室外消火栓;
详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.5:“市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓栓的数量”,
市政为枝状管网时仅有1个消火栓计入室外消火栓的数量,所以仍需设置3-1=2个室外消火栓。
注意:当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。