【解析】:
下载离线版
选项A,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.4可知,A正确;
选项B,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.6可知,B正确;
选项C,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.7可知“宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”,室外采用临时高压消防给水系统时,从消防水池或天然水源取水,水质均不能满足生活饮用水卫生标准,属于“自备水源”,根据《建水规》,自备水源不能与市政管网直接连接。即使消防补水采用市政给水,因消防水池池体本身也不满足生活饮用水卫生要求,一般不进行严格的清洗、消毒,且池水长时间停留(甚至多年不清洗),当消防泵巡检时消防水池的水则可能进入市政给水管道,污染生活饮用水,故不能与市政管网连接,故C错误;
选项D,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.1及7.1.5,即使是严寒地区,市政消火栓及建筑室外消火栓也是“应采用湿式消火栓系统”,只有隧道及其他构筑物的消火栓系统才是宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。故D错误:
选项E,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.7:“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”,故E正确。