【解析】:
下载离线版
选项A、C、D,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.1:
“下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1.高层民用建筑;故A应设水泵接合器;
2.设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑:故D可不设水泵接合器;
4.高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;”故C应设水泵接合器;
选项B,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.2:
“自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器”,故B应设水泵接合器。