选项A,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.2:
“消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀”,故A正确;
选项B、C、D,详见《消现》8.3.3:“8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施”,
故B、D正确,C选项的“扬程超过24m”错误。