试题       这道题原始版本如下:
【答案】:C 下载离线版
【解析】: 下载离线版

消防给水及消火栓系统技术规程:5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

    1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3

有人说:大于100米住宅是15米,新高层住宅规范规定

答:这个说的是高层公共建筑,而题干说的是住宅,只能执行下面的这一条
    2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
超高层住宅不需要设自喷吗?有自喷的静水压就得0.1啊
发表时间:2019-10-19 17:28:01 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
超高层住宅不需要设自喷吗?有自喷的静水压就得0.1啊
发表时间:2019-10-19 17:27:05 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 2 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0