试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 选项A,详见《建规》3.7.6:“高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。”故A正确:选项B,详见《建规》3.8.7:“高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。”故B正确:选项C、E,详见《建规》5.5.12:“一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。”故C错误,E正确;选项D,详见《建规》5.5.13:“下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑:2设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑:46层及以上的其他建筑。”教学楼属于“其他建筑”,五层,可采用敞开楼梯间,故D错误。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
A选项 哪里说是多层了
发表时间:2019-10-09 18:27:18 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
A选项应该是错的,建规3.7.6的规定还有一句是:建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
发表时间:2019-09-01 12:53:15 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
D可以用敞开楼梯间,当然更可以采用封闭楼梯间啦!所D正确
发表时间:2019-06-27 08:55:10 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
医疗建筑不用?
发表时间:2019-05-17 09:54:42 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :13771583865
内容:
错题
发表时间:2019-02-26 21:26:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
答案有误,问的是可采用,不是必须采用,敞开楼梯间都可以,封闭更可以
发表时间:2018-10-25 17:06:01 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
可采用。又不是必须采用
发表时间:2018-09-20 11:32:31 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
楼下的,单层厂房怎么可能要封闭楼梯间?
发表时间:2018-09-12 08:25:11 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
可采用,意思是除非要求防烟楼梯间,其他都可以采用的
发表时间:2018-09-12 08:24:33 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
可采用,意思是除非要求防烟楼梯间,其他都可以采用的
发表时间:2018-09-12 08:24:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
乱七八糟
发表时间:2018-08-25 18:08:30 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
A错了,丙单层厂房可不封闭
发表时间:2018-08-18 16:02:52 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
破题
发表时间:2018-08-17 11:21:31 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
d可以的
发表时间:2018-05-17 16:48:02 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
D连敞开楼梯间都可用,为什么不可采用封闭楼梯间?
发表时间:2017-10-29 15:14:14 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
除了防烟的都可以采用封闭的
发表时间:2017-10-23 18:45:15 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
e可采用封闭楼梯吧,没说一定
发表时间:2017-10-18 22:09:12 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版