这道题原始版本如下:
【答案】:B
下载离线版
【解析】:
下载离线版
依据题意一二层为商场,非商业服务网点,可确定该栋建筑为商业与住宅混合建筑(商住楼),且为高层建筑,根据《建规》5.4.10、5.4.11可知:住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限≥2.0h且无门窗洞口的防火隔墙和≥1.5h不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门窗洞口的防火墙和≥2h不燃性楼板完全分隔。另对于设置商业服务网点的住宅建筑,住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限≥2.0h且无门窗洞口的防火隔墙和≥1.5h不燃性楼板完全分隔。
【系统解析2】:
下载离线版
用户讨论
用户纠错
用户解析
用户
解析
列表:
用户 :liudazhong2019
内容:
注意商场和商业服务网点的区别。
发表时间:2019-06-22 10:07:56