试题       这道题原始版本如下:
【答案】:C 下载离线版
【解析】: 下载离线版

电影院不在人防内,对《建规》5.4.7进行总结可知,电影院、礼堂的观众厅:电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h,电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(《建规》:观众厅与舞台之间的隔墙采用不低于3.0h的防火隔墙)

没懂的人可以看看这个:

6.2.1 剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。
    舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门。
    舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
    电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
请把此题删除,通读规范再出
发表时间:2019-08-16 19:29:16 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
超纲了
发表时间:2019-08-03 18:48:46 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
错题怎么那么多啊
发表时间:2019-07-25 21:03:52 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
答案有错
发表时间:2019-07-03 00:19:56 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
(三)剧场、电影院、礼堂 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过两层;确 需设置在其他民用建筑内时,应至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定: (1)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
发表时间:2019-03-10 22:25:03 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
(三)剧场、电影院、礼堂 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过两层;确 需设置在其他民用建筑内时,应至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定: (1)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
发表时间:2019-03-10 22:24:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 6 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0