试题       这道题原始版本如下:
【答案】:B 下载离线版
【解析】: 下载离线版 建筑设计防火规范:5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:

        6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

A选项表述正确;

5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
      3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。(B选项不要套用这一个
    4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。(B选项要套用这一个

5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。C选项表述正确

5.4.5 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 
      医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。D表述正确

有人说:好好查查规范吧,您这题单选题,ABC均符合,这题可以改成正确的是,这样就合理了,真寒碜,无语了 a,1.5小时说法错误,应为1小时,C选项住宅与非住宅,就没有2.5小时的隔墙一说,都是215或320.

答:A规范要求是1小时,A选项是1.5小时,没有问题;

C选项有规范原文的。


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :liudazhong2019
内容:
注意机房里面的储油间的规定。
发表时间:2019-06-01 10:43:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 1 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0