【解析】:
下载离线版
选项A,(20+24)÷2+0_3=22.3m,故A正确(A为公共建筑,建筑高度需要计入室内外高差):
选项B,因为是采用防火隔墙分隔而不是采用防火墙分隔,故建筑高度为29m,B错误。
若两部分之间采用防火墙分隔,则甲部分建筑高度为24m,乙部分高度为25m;注意“高差”与“标高”的区别:
选项C,局部突出屋顶的辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,故该建筑的建筑高度为0.3+4+3.2×4=17.1m;
建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等可不计入建筑层数,故该建筑层数应为5层。故C错误:
选项D,建筑设计防火规范是这样说的:
对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。则该建筑高度为26.2-2.2=24m.故D错误。
有人说:2.2米和1.5米同时出现。应该都减掉吧?
答:自行车库一共只有2.2米,你扣二次不就是2.2+1=3.2米吗,这比自行车库本身还要高,没有道理。