试题       这道题原始版本如下:
【答案】:D 下载离线版
【解析】: 下载离线版

参《建规》2.1.4:“商业服务网点:设置在位宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房”,故该建筑属于设商业服务网点的住宅,高度为53.7m,属于二类高层住宅建筑,故D正确。

根据建筑设计防火规范:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
       2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。

即高度为53.7+0.3=54米,

同时: 根据附示 6 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。

不大于1.5米的部分不计入建筑高度,即室内外高差0.3不能计入。即54-0.3=53.7米。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
题目中女儿墙的高度应该是54.9m
发表时间:2020-08-29 16:14:25 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解题思路与题干不符
解题思路图片不显示
解题思路与答案相互矛盾
解题思路有错别字
试题与其他试题重复
完全牛图不对马嘴的题目,快点删掉
发表时间:2019-08-23 09:00:38 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
ios客户端用户:女儿墙比屋面高??
发表时间:2019-08-18 16:49:28 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :昊晟建筑设计
内容:
就是就是,题干有误
发表时间:2019-08-07 09:49:56 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
女儿墙长的挺奇怪的
发表时间:2019-08-02 19:18:34 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :
内容:
看错选项。
发表时间:2019-08-01 19:03:46 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
女儿墙高度错了吧?
发表时间:2019-07-27 12:29:37 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :chg123
内容:
放屁放屁
发表时间:2019-07-23 15:05:13 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解题思路有错别字
ios客户端用户:
发表时间:2019-05-25 07:51:49 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
试题有错别字
女儿墙比屋面面层还低??你们这是怎么出的题?就这题质量还收费???
发表时间:2019-02-08 18:02:27 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
这题出的,屋面面层比女儿墙还低,呵呵了
发表时间:2019-02-08 17:59:50 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
解题思路与答案相互矛盾
ios客户端用户:
发表时间:2018-12-13 21:11:40 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
女儿墙顶部比屋面面层还要低?
发表时间:2018-10-29 23:49:35 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 13 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0