试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P225

2017版教材P252,该题主要考察的是:止回阀的设置,教材原文是“止回阀应装设在: 相互连通的2条或2条以上的和室内连通的每条引入管;利用室外管网压力进水的水箱, 其进水管和出水管合并为一条的出水管道;消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管;生产设备可能产生的水压高于室内给水管网水压的配水支管;水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管。”

有人说:选项BCD为什么不对?

答:止回阀应装设在: 。。。。。。。水泵出水管和升压给水方式的水泵旁通管。所以C肯定要装设的啊,不能选择。题干问的是不能选择的是,你是不是看错了?

题干问的是不符合的是。