【解析】:
下载离线版
2019版教材P313-314
施工准备:(2)待喷面准备。喷射作业区段的宽度一般应以1.5-2.0m为宜。对水平坑道,其喷射顺序为先墙后拱,自下而上。
1)工作风压可参考以下数值:水平输送距离每增加100m,工作风压应提高0.08~0.l0MPa;倾斜向下喷射,每增加100m,工作风压应提0.05~0.07MPa;垂直向上喷射每增加10m,工作风压应提高0.02~0.03MPa。由此看出工作风压随着输送管的距离增加而增大。D正确。
2)喷嘴处水压。工程实践证明,喷嘴处的水压必须大于工作风压,并且压力稳定才会有良好的喷射效果。水压一般比工作风压大0.10MPa左右为宜。E错误。