【解析】:
下载离线版
2019版教材P83
2018版教材P83
避难走道的净宽度不得小于任一 个防火分区通向避难走道的设计疏散总净宽度。
请看建筑防火规范:6.4.14的条文说明:
避难走道的宽度要求,参见本条下沉式广场的有关说明。
下沉式广场的有关说明如下:疏散楼梯的总净宽度,原则上不能小于各防火分区通向该区域的所有安全出口的净宽度之和。但考虑到该区域内可用于人员停留的面积较大,具有较好的人员缓冲条件,故规定疏散楼梯的总净宽度不应小于通向该区域的疏散总净宽度最大一个防火分区的疏散宽度。
也就是说,同时满足不能小于各防火分区通向该区域的所有安全出口的净宽度之和。总净宽度不应小于通向该区域的疏散总净宽度最大一个防火分区的疏散宽度。二个条件同时满足。前者说的是每个防火分区的安全出口的宽度之和,后者说的是每个防火分区总净宽的最大值,根据题意,应该是最大值。