【解析】:
下载离线版
2019版教材P8
2018版教材P8
防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。A选项符合
3、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 B选项符合
5、设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。C选项不符合 (本题问错误的是,所以要选择C)
( 6 )在设置防火墙确有困难的场所 , 可采用防火卷帘作防火分区分隔 。 钢质普通型防火卷帘 ( 单层 ) 耐火极限为 1.5-3.0 h , 钢质复合型防火卷帘 ( 双层 ) 耐火极限为 2.0-4.0h ; 无机复合防火卷帘 ( 多种复合材料 ) 耐火极限为 3.0-4.0h , 无机复合轻质防火卷帘 ( 双层 , 不需水幕保护 ) 耐火极限为 4.0h 。故D选项符合
设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能