试题       这道题原始版本如下:
【答案】:CDE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P241

详见2018版教材P241页 一、管道吹扫 管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过5 0 0m,管道超过5 0 0 m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5 m i n内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。

A应该是试压前,不是试压合格后。

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户纠错列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
题目纠错
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0