试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCDE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P225

详见2018教材P225。

3. 补偿器安装要点 :

(1)补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。D正确  (2)L形、Z形、方形补偿器一般在施工现场制作。B正确  

(3)方形补偿器垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。A错误  

(4)填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。E正确 

(5)采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。C正确  

故正确答案:BCDE

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :gcdjs8
内容:
方形补偿器水平安装时,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平放置。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。
发表时间:2018-09-03 19:10:12 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :longfei1121
内容:
答案CDE解析:详见2018教材P225。3. 补偿器安装要点 (1)-(8)补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。D对; 通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。AB错; 填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。E对; 采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。C对;
发表时间:2018-06-06 12:01:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :济颠
内容:
答案CDE 解析:详见2016年教材198页中间。补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。D对; 通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。AB错; 填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。E对; 采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。C对;
发表时间:2016-05-18 17:21:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :harrylxy
内容:
理解
发表时间:2015-07-04 20:03:03 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :姣姣家园
内容:
2015年版教材P198,补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。D对; 通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。AB错; 填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。E对; 采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。C对; 答案选CDE。
发表时间:2015-06-17 11:34:40 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :渐进人生
内容:
本试题正确答案是BCDE,解析为第四版教材P193,原文是补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。
发表时间:2014-06-10 08:10:27 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版