试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABCD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P203

详见2018版P203,

三)管道防腐(1)使用聚乙烯防腐层作为钢管外防腐层时应注意:

1)防腐层所有原材料均应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、安全数据单、出厂合格证、生产日期及有效期。环氧粉末涂料供应商应提供产品的热特性曲线等资料。 

 答案选ABCD

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :13594333602
内容:
防腐层原材料应有:出厂质量证明书,检验报告,使用说明书,安全数据单,出厂合格证
发表时间:2019-06-04 07:18:48 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :鹏😝
内容:
详见2018版P203,三)管道防腐 (1)使用聚乙烯防腐层作为钢管外防腐层时应注意: 1)防腐层所有原材料均应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、安全数据单、出厂合格证、生产日期及有效期。环氧粉末涂料供应商应提供产品的热特性曲线等资料。 答案选ABCD
发表时间:2018-06-15 10:01:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :济颠
内容:
答案CDE 解析:详见2016年教材186-187页。一、压力管道的水压试验(一)基本规定(1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;水压试验合格的管道方可通水投入运行。A错;(2)水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。C对;(3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。E对;3.管道内注水与浸泡(1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。D对;二、无压管道的严密性试验(一)基本规定(2)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
发表时间:2016-05-17 12:10:04 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :harrylxy
内容:
理解分析
发表时间:2015-07-04 17:22:25 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :姣姣家园
内容:
详见2015年版教材P186-187页:一、压力管道的水压试验(一)基本规定(1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。发表时间:2015-06-15 21:04:08 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :小小
内容:
a选项不知从何而来
发表时间:2014-06-18 15:56:44 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版