试题       这道题原始版本如下:
【答案】:BCD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P194

详见2018版P194

(1)壁板接缝的内模宜一次安装到顶(A错);外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超 过1.5m;(BC正确)

(2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应 符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级(E错)。

(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离 析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm并应采用机械振捣,配 合人工捣固。

(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应 振捣密实并采取必要的养护措施。(D正确