试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABDE 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P192

详见2018版教材P192页,

(5)无粘结预应力筋中严禁有接头。(C错)

4. 无粘结预应力张拉

 (1)张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m 时,宜采用分段张拉和锚固。

(2)安装张拉设备时,对直线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应力筋 中心重合;对曲线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应力筋中心线末端重合。

封锚要求:(1)凸出式锚固端锚具、外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。


【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
长度小于25的曲线预应力筋怎么张拉,题目一点不严谨
发表时间:2019-08-01 15:43:36 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :loveyouczq
内容:
A为什么不对
发表时间:2019-07-12 08:11:55 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
末端重合是说曲线的 直线的 整个线段全部重合
发表时间:2019-03-14 16:44:43 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
预应力中心是哪个中心,要说预应力中心末端重合才对。所以c错
发表时间:2018-09-02 11:05:53 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 4 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
发表讨论