试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P194
答案A 解析:详见2018版教材P194页。(1)壁板接缝的内模宜一次安装到顶; 外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超 过1.5m。(2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净; 接缝的混凝土强度应 符合设计规定, 设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级。 (3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行; 混凝土如有离 析现象,应进行二次拌合; 混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采用机械振捣,配合工捣固。 (4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应 振捣密实并采取必要的养护措施。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
共有 0 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
暂无信息
发表讨论
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0