试题       这道题原始版本如下:
【答案】:ABD 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P182

答案ABDE 解析:详见2018版教材P182页。水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。

选项C错误,应该为不小于15米。

选择E在池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工

【系统解析2】: 下载离线版
 
用户解析列表:
用户 :13594333602
内容:
水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度(12-18m)宜采用整体式建筑施工。支模方法:满堂支模法及滑升模板法。滑升模板宜在池壁高度不小于15m时采用。
发表时间:2019-06-03 20:21:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :longfei1121
内容:
答案ABDE 解析:详见2018版教材P182页。水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。选项C错误,应该为不小于15米。
发表时间:2018-06-06 10:15:19 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :济颠
内容:
答案ABDE 解析:详见2016年版教材161页上面。水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。选项C错误,应该为不小于15米。
发表时间:2016-05-14 11:37:03 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :姣姣家园
内容:
该题主要考察的是构筑物与施工方法。2015年版P161页,(2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。ABD对;2015年版P162页( 2 )预制拼装施工的圆形水池可釆用缠绕预应力钢丝法、电热张拉法进行壁板环向预应力施工。E对;本题答案选ABDE。
发表时间:2015-06-15 13:04:22 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :马把人
内容:
第四版P157页,该题主要考察的是:二、构筑物与施工方法,教材P157页原文是(2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m)时宜采用整体浇筑施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。由此可知选项AB可选,C中高度较大界定不明确不选。所以该题选ABD
发表时间:2014-06-09 13:27:39 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 5 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页
题目解析
欢迎您对本题提出建议(限1000字) 0