试题       这道题原始版本如下:
【答案】:A 下载离线版
【解析】: 下载离线版 2019版教材P50
2018版教材P50页混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点检测。
【系统解析2】: 下载离线版
 
用户讨论列表:
用户 :匿名
内容:
楼上整解,求官答
发表时间:2019-11-26 17:36:29 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
这题给力
发表时间:2019-08-11 14:46:20 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :15293131297
内容:
需要施工经验
发表时间:2019-06-29 09:11:34 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
关键在于不超过15min,意思是在如此短的时间内,搅拌地点到浇筑地点中间的塌落度变化可以忽略,所以我在搅拌地点测量就可以了
发表时间:2019-06-24 02:52:33 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
搅拌地点不就是混凝土厂吗,不应该吧
发表时间:2019-06-13 10:57:23 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
这题好
发表时间:2019-05-30 17:36:58 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
一般要做两次,小于15min的话只做一次就行了
发表时间:2018-11-02 16:50:24 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
垃圾的答案
发表时间:2018-08-21 16:36:07 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
用户 :匿名
内容:
ios客户端用户:可仅在 说明要求降低了 可以选择搅拌地点 但浇筑地点要求更高 怎么可能错了 浇筑地点测的肯定比还要加上运输的搅拌地点的值更准
发表时间:2018-08-19 15:31:45 引用 支持 (0)不支持 (0) 下载离线版
共有 9 条记录 ,当前页: 1 / 1总页数首页上一页1下一页尾页